Układ jest zaprojektowany, aby załączaniem sprężarki regulował czujnik ciśnienia. Czujnik ma stany 1. 2,4 bar włączenie (1,2 bar wyłączenie, 2. 16 bar właczenie drugiego biegu wentylatora. 3. 32 bar wyłączenie sprężarki z powodu za wysokiego ciśnienia. Są to standardowe parametry czujników. Więc układ jest zaprojektowany na ponad 32 bar, więc jak gdzieś czytałem, że w niektórych samochodach wyskakują zaworki przy 8 barach to śmiech. Warto zacząć sprawdzanie od małych ciśnień, bo niektóre nieszczelności duże ciśnienie doszczelni. Przykład, uciekł czynnik Klientowi po 1 godzinie. Podałem HP 29 bar, wszystko szczelne. Całe szczęście, ze zacząłem mieszać w wężach i dwa skrzyżowane węże byłe przetare z dużymi dziurami, ale przy tym ciśnieniu się złaczyłe tymi nieszczelnościami i zrobiłem szczelność. Przy paru barach by gwizdało. A nabijam Testo 550 po 2 stronach.