Stacja do obsługi klimatyzacji ,,Problemy'' i ,,Porady''

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Nie powinno byc po odzysku

Po to robisz odzysk zeby tam cisnienia nie bylo
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Podłączam węże H i L
Włączam sprężarkę i odzyskuje czynnik, obserwując oczko z przepływającym czynnikiem i wskaźnik wagi na wyświetlaczy który rośnie do momentu gdy w oczku nie widać przepływającego czynnika. Następnie waga staje w miejscu. (w tym momencie pasowało by otworzyć odzysk oleju bo niby czynnik mam w butli a resztki ciśnienia w układzie wypchną olej ) Oczywiście sprężarka pracuje tak długo na ile pozwoli jej czas zapisany w jakiś sposób w pamięci sterownika. Dalej przełączam zawory na próżnie i uruchamiam vacum
 

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Raczej nie czas a czujnik cisnienia badz presostat no i po wylaczeniu kompresora otwieraj olej
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Czyli mówisz że wtedy otwierać olej a na jaki czas.
A wiesz morze co z tym ukrytym menu i tą wagą.
Sterownik jest firmy TecnoTest jakiś starszy model bo stacja jest z 1998.
Jak wcisnę te dwie strzałki góra i dół to wyskakuje napis ( C.O.S. i chyba L albo raczej to jest pionowa kreska z krótką poziomą na środku )
Guzikiem od napuszczania czynnika mogę przełączać w górę lub dół i tu mamy znowu dziwny symbol coś w rodzaju litery C drukowanej ale ona jest w poziomie u góry lub po przełączeniu na dole wielkości całego wyświetlacza.
Wymyśliłem sobie że może to jest ustawienie graniczne wartości, górne C - maksymalna waga czynnika w butli, a dolne C - minimalna waga czynnika w butli.
 

dkcenter

Początkujący
Dołączył
27.10.2015
Postów
10
Punktów
2
Witam. Mam stacje klkmatyzacji waeco rhs 1050. Od pewnego czasu na odzysku nie pokazuje cisnienia w ukladzie. Zawsze pokazywalo i w miare odzysku spadalo przy koncowym odzysku ciagnelo.na minusie. Teraz od razu pokazuje -999. Wszedlem w kalibracje czujnika cisnienia i po calym procesie kalibracji pisze ze kalibracja nie powiodla sie sprobuj ponownie lub wymien czujnik. Czujnik wymienilem i dalej to samo.
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Czyli mówisz że wtedy otwierać olej a na jaki czas.
A wiesz morze co z tym ukrytym menu i tą wagą.
Sterownik jest firmy TecnoTest jakiś starszy model bo stacja jest z 1998.
Jak wcisnę te dwie strzałki góra i dół to wyskakuje napis ( C.O.S. i chyba L albo raczej to jest pionowa kreska z krótką poziomą na środku )
Guzikiem od napuszczania czynnika mogę przełączać w górę lub dół i tu mamy znowu dziwny symbol coś w rodzaju litery C drukowanej ale ona jest w poziomie u góry lub po przełączeniu na dole wielkości całego wyświetlacza.
Wymyśliłem sobie że może to jest ustawienie graniczne wartości, górne C - maksymalna waga czynnika w butli, a dolne C - minimalna waga czynnika w butli.

Widzę że nikt chyba nie miał kontaktu z taką stacją, ale załączam jeszcze fotkę panelu. Może ktoś wtedy coś skojarzy. 20180509_131923.jpg
 

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Zawór od oleju otwieraj na tyle aż przestanie kąpać mniej więcej 1minuta
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Zawór od oleju otwieraj na tyle aż przestanie kąpać mniej więcej 1minuta
O... i to uważam za bardzo istotną rzecz, dlatego że jak ten cykl otwarcia będzie trwał za długo to wypuszczę ciśnienie z układu i po paru takich ruchach okaże się że czynnik w stacji jest ale niema ciśnienia.
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Ale ty z butli nie puszczasz ciśnienia więc nie wiem o czym piszesz
Wiesz, jestem początkujący w tej branży i moje interpretacje mogą i czasami są mylne i dlatego piszę na forum. Myślę że koledzy sprowadzą mnie na drogę poprawnej interpretacji.
Napisałem tak dlatego że zdarzyło mi się mieć czynnik pod bardzo małym ciśnienie i wtedy jest problem z napełnieniem układu.
 

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Jak masz manualne zawory w maszynie to nawet z niskim ciśnieniem w butli nie będzie problemu z napelnieniem układu są na to sposoby
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
Jak masz manualne zawory w maszynie to nawet z niskim ciśnieniem w butli nie będzie problemu z napelnieniem układu są na to sposoby
Moja stacja ma;
3 zawory manualne pa panelu sterowania
3 manometry
Wewnątrz stacji są;
4 włączniki ciśnieniowe
5 elektrozaworów
1 zbiornik separacyjny oleju i zarazem wężownicą schładzającą odzyskany czynnik
1 kompresor
1 butlę na czynnik
1 zbiorniczek na zużyty odseparowany olej sterowany manualnym zaworkiem
1 zbiorniczek na nowy olej sterowany manualnie zaworkiem
1 duży filtr
1 mały filtr
1 śrubunek z tyłu stacji z napisem serice
1 przyłącze wysokiego ciśnienia z tyłu stacji z napisem recykling
Może kolega zdradzi jakie to są sposoby ?
 

Janusz622

Początkujący
Dołączył
29.06.2014
Postów
11
Punktów
0
Miasto
Spytkowice
A może wiecie co oznaczają te symbole na wyświetlaczu.
 

Załączniki

  • Przechwytywanie.PNG
    Przechwytywanie.PNG
    572,5 KB · Wyświetleń: 8
  • Przechwytywanie 1.PNG
    Przechwytywanie 1.PNG
    564,7 KB · Wyświetleń: 7
  • Przechwytywanie 2.PNG
    Przechwytywanie 2.PNG
    568,7 KB · Wyświetleń: 6
  • Przechwytywanie 3.PNG
    Przechwytywanie 3.PNG
    510 KB · Wyświetleń: 6

klimekpp

Początkujący
Dołączył
22.10.2013
Postów
18
Punktów
0
Wiek
42
Miasto
gryfino
witam serdecznie mam problem z urzadzeniem a mianowicie texa e610 dzis jak odzyskiwalem czynnik z samochodu to byla niekaczaca sie historia odzyskiwal i niby juz odzyskal a tu z powrtotem cisnienie na manometrach sie pojawia iznowu maszyna zalącza sie spada do zera i znowu manometry ida do gory i tak w kółko. Maszyne odłączyłem od samochodu i robie odzysk z samych wezy i identyczna sytuacja idzie do zera i z powrotem cisnienie pompuje w manometry i tak w kółko czy wiecie co to moze byc?
 

klimekpp

Początkujący
Dołączył
22.10.2013
Postów
18
Punktów
0
Wiek
42
Miasto
gryfino
Też to już próbowałem to samo

Co prawda nie czerwony A żółty mam kolor zaworka głównego na butli. Dodam że odkrecilem wężyk od zaworu do węży wyleciało z niego ciśnienie pewnie trochę czynnika odpuściłem też wężyk od filtra siarkowego i też wyleciał z niego gaz butla była ciągle zamknięta
 

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Spokojnie i powoli bo widzę że rozkrecac to potrafisz tylko brak w tym jakiegoś schematu
Chodzi mi o to żebyś zakrecil tylko i wyłącznie jeden zawór na butli dokladnie ten który idzie z butli na blok zaworowy i próbował robić odzysk z układu (masz rację w texie nie ma roznych kolorow przewodow sa tylko zolte w calej maszynie poza zewnetrznymi )
 

klimekpp

Początkujący
Dołączył
22.10.2013
Postów
18
Punktów
0
Wiek
42
Miasto
gryfino
Hehe schemat jest jeden dla czego po zrobieniu odzysku maszyna wypuszcza gaz do węży A nie odcina go i nie pozwala wrócić mu bo tak powinna i dla czego jak robiłem odzysk było zero na manometrach zamknąłem węże HP i lp i zawór na butli A mimo wszystko w układzie tym zostało ciśnienie A nie zostało wszystko cofniete do butli. Ale ok zrobię jak mówisz i dam znać co i jak

Dodam że manometry są w tedy na 0 A nie na - minusie bo w sumie powinny przejść na minus na proznie ale w tym momencie jak powinna przejść na proznie ciśnienie na manometrach rośnie więc ona znowu do zera i znowu rośnie
 

SUWrzeszów

SuperMechanior
Dołączył
2.11.2014
Postów
269
Punktów
28
Wiek
38
Miasto
Rzeszów
Jak chcesz mozesz jutro zadzwonic jak bedziesz przy maszynie wytlumacze ci po co zakrecac jeden i co pozniej robic jesli dalej nie jest ok
 